تبريد مواد الخرسانة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
يستحسن ان لا تزيد درجة حرارة الخرسانة الطرية عن 16 درجة مؤيه. ولكن فى المناطق الحارة يصعب تحقيق ذلك . ولكنها يجب الا تزيد عن 32 درجة مؤية.
ويمكن حساب درجة حرارة الخرسانة الطرية (T ) من درجة حرارة عناصرها (الأسمنت , الماء ,الركام )
T=.22(Ta .Wa +Tc.Wc)+Tw.Ww+ Twa.Wwa / .22(Ww+Wc)+Ww+Wwa
حيث ان:
: T درجة حرارة عناصر الخرسانة بالدرجات المؤويه.
:W وزن عناصر الخرسانة (كغ / م3)
: a الركام
:c الأسمنت
w: الماء
Wa: الرطوبة الموجودة على سطح الركام.
1_ تبريد الركام:
انخفاض درجة حرارة الركام له التأثير الأكبر مقارنة مع الأسمنت والماء لأن كميه الركام تمثل حوالى 70 :85 % من وزن اجمالى الخرسانة .
حيث نرى انه لخفض درجة حرارة الخرسانة ب 10 درجات مئويه يجب خفض درجه حرارة الركام 16 درجة مئويه.
وهناك عدة طرق لتبريد الركام منها:
_ تغطية خزانات الركام من اشعة الشمس ورشها بالماء .
_رش الركام بالماء.
_ غطس الركام فى ماء بارد داخل الخزانات.
2_ تبريد الماء:
يعد الماء اسهل المولد للتبريد مقارنة بالركاموالأسمنت مع انه يستعل بكميه اقل لذلك تأثير الماء البارد على الخلطة اقل من تأثير الركام حيث نجد انه يجب خفض درجة حرارة الماء ب 38 درجة مئوية لخفض درجة حرارة الخرسانة ب 10 درجات مئوية .
وهناك عدة طرق لتبريد الماء او المحافظة عليه بارد:
_ حفظ خزانات الماء من اشعة الشمس.
_ دفن او تظليل او دهن (بدهان ابيض ) مواسير الماء .
_ستعمال البراد او النيتروجين السائل . "الموضح بالشكل "
كما يمكن استعمال الثلج كجزء من ماء الخلطة لتبريد الخرسانة الطريه . وفى هذة الحالة نستعمل المعادلة التاليه لحساب درجة حرارة الخرسانة الطريه (T)
T=.22(Ta .Wa +Tc.Wc)+Tw.Ww+ Twa.Wwa-112wi/
.22(Ww+Wc)+Ww+Wwa+Wi
:Wi وزن الثلج
نجد ان كل 25 كج من الثلج يؤدى الى خفض درجة الحرارة ب 7.8 درجات مئوية من حرتة الخرسانة الطرية .
احتياطات حول صنع الخرسانة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
1- رش الشدادات وحديد التسليح وطبقة الأرض السفليه لغرض تبريدها والمحافظة على الرطوبة .
2- صب الخرسانة فى الصباح الباكر او بليل ان أمكن ذلك لتقليل الإنكماش الحرارى والتصدعات الناتجة عنها .
3- يجب ان يكون صب ونقل الخرسانة من اقرب مكان.
4- يجب تفادى تمديد زمن الخلط.
5- يكون زمن تفريغ الخرسانة اقل من ساعةواحدة او حتى اقل من 45 دقيقة .
6- ان لا تزيد عدد دورات الخلاطة عن 300 دورة .
مازال هناك بقيه